考点:设备压力试验
设备压力试验可分为液压试验、气压试验和气密性试验。液压试验、气压试验统称为设备耐压试验。
设备耐压试验压力和气密性试验压力应符合表2.4.1的规定。试验压力应以设备或系统最高处的压力表读数为准。
(一)液压试验
液压试验介质宜采用工业用水。对于奥氏体不锈钢设备,试验用水的氯离子含量不应超过25ppm。
试验介质的温度:碳素钢、Q345R、Q370R制设备在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢制设备液压试验时,液体温度不得低于15℃。
液压试验的方法和要求:
(1)液压试验时,设备外表面应保持干燥,当设备壁温与液体温度接近时,缓慢升压至设计压力;确认无泄漏后继续升压至规定试验压力,保压时间不少于30min;然后将压力降至规定试验压力的80%,对所有焊接接头和连接部位进行全面检查,无变形和渗漏为合格。
(2)对在基础上作液压试验且容积大于100m3的设备,液压试验的同时,在充液前、充液1/3时、充液2/3时、充满液后24h时、放液后,应做基础沉降观测。
(二)气压试验
气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体。
气压试验时气体的温度:碳素钢和低合金钢制设备,气压试验时气体温度不得低于15℃。
气压试验的方法和要求:
(1)气压试验时,应缓慢升压至规定试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压5min,对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查。
(2)初次泄漏检查合格后,继续缓慢升压至规定试验压力的50%,观察有无异常现象。
(3)如无异常现象,继续按规定试验压力的10%逐级升压,直至达到试验压力为止,保压时间不少于30min,然后将压力降至规定试验压力的87%,对所有焊接接头和连接部位进行全面检查。
(4)试验过程无异响,设备无可见的变形,焊缝和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。
(三)气密性试验
气密性试验的主要目的是检查连接部位的密封性能。用于密封性要求高的容器。气密性试验可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。
设备气密性试验方法及要求:
(1)设备经液压试验合格后方可进行气密性试验。
(2)气密性试验压力见表。
(3)气密性试验时,压力应缓慢上升,达到试验压力后,保压时间不少于30min,同时对焊缝和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。
经典习题
【单项选择题】设备耐压试验应采用液压试验,若采用气压试验代替液压试验时,必须符合非压力容器的对接焊缝进行( )射线或超声检测,射线检测为川级合格、超声检测为Ⅱ级合格。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%