每日推送,考试资讯
微信号: wx233com
考试信息,订阅提醒
微信扫码即可关注
综合小程序
betway88必威官网课程小程序
betway88必威官网考证资料小程序
233题搜搜小程序
职业考证报名模拟系统小程序
职业考证报名照片处理工具小程序
建筑考试
betway88必威官网二级建造师公众号
betway88必威官网一级建造师公众号
betway88必威官网消防工程师公众号
betway88必威官网造价工程师公众号
betway88必威官网安全工程师公众号
betway88必威官网监理工程师公众号
金融考试
betway88必威官网证券从业公众号
betway88必威官网基金从业公众号
betway88必威官网银行从业公众号
betway88必威官网期货从业公众号
会计考试
betway88必威官网中级会计师公众号
betway88必威官网注册会计师公众号
betway88必威官网初/中级经济师公众号
职业考试
betway88必威官网教师资格公众号
betway88必威官网社会工作者公众号
betway88必威官网人力资源公众号
betway88必威官网法律职业资格公众号
betway88必威官网执业药师公众号
2018-08-31来自 b**i
【在本帖评论区回复自己的做题答案,即可查看参考答案!】
(一)
背景资料
A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目(见下图)。该项目工期120天,位于北方某草原,光伏板金属支架工厂制作,每一个光伏组件串(发电660VDC)用二芯电缆接到直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升压至35kV,采用架空线路与电网连接。
A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工方案、施工进度计划、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工方案和施工进度计划(见下表)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的施工顺序不符合光伏发电站施工规范要求,施工进度计划中有的工作时间安排不合理,容易造成触电事故,后经施工顺序修改、施工进度计划调整通过审批。项目部在作业前进行了施工交底,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工要点。
A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的施工进度编制进度计划,与光伏发电工程同步施工,在9月20日前完成35kV变电站和35kV架空线路的测试和调整,配合10MW光伏发电工程的系统送电验收。
依据A公司项目部的进度要求,B公司在9月10日前完成35kV变电站的安装工作,后续的系统试验调整合格。C公司在9月10日前完成了导线的架设连接(见下图架空线路),在进行35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,整改项目返工后,检查符合规范要求。
光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统送电验收合格,A公司项目部及时整理施工技术资料,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
问题
1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?
2.施工进度计划中不合理的工作时间应如何调整?为什么说该施工顺序容易造成触电事故?写出光伏发电站施工规范中对光伏发电工程施T顺序的要求。
3.说明架空导线在测试时被叫停的原因?写出整改项目返T的合格要求。
4.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
(二)
背景资料
某化工厂扩建,厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内的20t桥式起重机安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同,只约定了质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。在建设期间,互检中发现有3台机组的垫铁超出规范,具体如下:1号机组16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号机组12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号机组12组垫铁中有1组垫铁翘曲。在返工后,达到了规范的要求。在桥式起重机做大车负重行走试验时,桥式起重机限位开关失灵,配重突然滑落,砸坏了一台已完成试验的设备,造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序,调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求,使行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了设备,并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同,处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并划分A类、B类、C类的质量问题。
3.写出质量事故的应急预案程序。
4.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后,C单位应承担什么责任?
(三)
背景资料
某城市地铁工程进行机电安装工程招标,将地铁1号线机电安装划分为3个施工标段。某机电安装工程公司中标了其中第二个标段,工程范围包括5个车站和4个运行区间的全部机电安装工作。工程内容包括:设备及管理用房土建装修施工;环控系统、动力及照明系统、给水排水系统、消防及报警系统安装等。工程质量目标定为国家级优质工程。设备由业主统一采购,材料由业主指定厂家,施工单位负责采购。
中标后,机电安装公司成立了项目经理部,并按照争创国优的质量目标进行了质量控制的策划,并针对易发的质量问题制定了预控方案。
事件一:根据合同工期要求及劳动力总体安排的考虑,公司将通风空调制作工程分别分包给甲、乙、丙三个施工队进行,材料由公司集中采购。
事件二:第一批镀锌风管制作完成后,公司技术质量部门进行了验收,发现存在翻边不一致,平整度超差,以及法兰螺栓间距过大等质量问题,其中甲施工队检查30根风管,翻边宽度不一致问题出现12点,法兰螺栓孔间距超差8点,四角咬口开裂5点;乙施工队检查25根风管,翻边宽度不一致问题10点,法兰螺栓孔间距问题4点,镀锌板表面划伤6点;丙施工队检查32根风管,翻边不一致3点,法兰间距问题6点,表面划伤8点。
事件三:在进行设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格。
问题
1.简述对电缆施工准备阶段的质量控制策划的内容。
2.绘出针对事件二的质量问题的统计表。
3.在事件一中,对分包单位的选择应如何进行?
4.事件三中的风机制造质量不合格,应由谁来承担主要责任?
(四)
背景资料
某总承包工程项目按照采购进度计划,总承包单位项目采购部门将采购的两台解体安装的大型压缩机运至现场,依据设备采购合同,组织了包括监理单位代表和本项目部有关部门的人员参加的设备施工现场验收。
在进行设备验收的核对验证时,进行了以下工作:
(1)核对设备的型号规格、生产厂家、数量等。
(2)设备整机、各单元设备及部件出厂时所带附件、备件的种类、数量等与制造商出厂文件的规定和订购时的特殊要求的符合性;关键原材料和元、器件质量及文件复核。
(3)检查变更的技术方案是否落实。
(4)查阅设备出厂的质量检验书面文件,与设备采购合同要求的符合性。
(5)查阅制造商证明和说明出厂设备符合规定和要求所必需的文件和记录。
在对设备关键元件、配件和附件的质量检查中,发现运抵现场的压缩机随机附属合金钢管道的化学成分与设计要求不符,部分焊道存在内部超标缺陷。
因为压缩机要在1个月后安装,项目部采购部门在压缩机设备验收后将其运到安装施工队的露天临时设备、材料存放场地,交与施工队管理。设备存放场地用铁丝网隔离,没有围墙;无专人管理,人员可随便出入。施工队在机组设备下方铺垫道木,上面用彩条布遮盖,零、配件木箱放置在机组旁边。项目部采购部门与安装施工队交接时未进行设备配件的进出库清点、验收。
问题
1.设备现场验收应由总承包项目部哪个部门负责?设备施工现场验收的参加人员还应有哪些单位的人员或代表参加?
2.背景中设备施工现场验收的依据还应有哪些?
3.背景中设备验收的核对验证工作存在哪些缺项?
4.检查合金钢管道的化学成分与焊道内部有无缺陷宜分别采用哪些方法?针对钢管存在的问题,项目部应如何处理?
5.压缩机在存放管理和设施上存在哪些问题?应如何进行管理?
(五)
背景资料
A安装公司承包某商业中心的空调工程,商业中心地处江边(距离江边100m),空调工程的设备材料有:冷水机组、蓄冰槽、燃气锅炉、冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)、空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件等由安装公司采购。
A安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,冷水机组采用江水冷却,需敷设DNT00冷却水管至江边。DNT00冷却水管道的敷设选择非开挖顶管技术,并分包给B专业公司施工。空调水管须化学清洗并镀膜,分包给C专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场的时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料运到施工现场后,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门进行强度和严密性试验。空调工程按施工程序实施,空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按合同要求完工。
问题
1.B、C专业公司进场后,应向安装公司项目部提供哪些资料?
2.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
3.项目部应如何对阀门进行强度和严密性试验?
4.本工程的通风空调系统调试主要考核指标有哪些?
5.写出空调供回水管与设备连接的技术要求。水管的法兰连接有哪些要求?
[replyView]
参考答案:
(一)
1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到光伏发电工程的实体现状、安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员的配备等因素的制约。工程分包的施工进度协调管理能把制约作用转化成有序的施工条件,使各个工程的施工进度计划安排衔接合理,符合总进度计划要求。
2.施工进度计划中的工作时间调整:汇流箱的电缆接线工作调整到7月21日~8月10日,光伏组件的电缆接线工作调整到8月11日~8月31日。因为光伏组件串联后形成高压直流电(660VDC),电缆与光伏组件串连接后,电缆为带电状态,在后续的电缆施工和接线中容易造成触电事故。
光伏发电站施工规范中对光伏发电工程施工顺序的要求:汇流箱内光伏组件串的电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。因为汇流箱在进行电缆接引时,如果光伏组件串已经连接完毕,那么在光伏组件串两端就会产生直流高电压;而逆变器侧如果没有断开点,其他已经接引好的光伏组件串的电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内,很容易对人身和设备造成伤害。所以在汇流箱的光伏组件串电缆接引前,必须确保没有电压,确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。
3.架空导线在准备测试时被叫停的原因是在跨越河流上空的架空导线有接头。返工的合格要求是:架空导线连接应在电杆上跳线连接,导线连接处的机械强度不低于导线自身强度的90%,导线连接处的导线电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。
4.本工程绿色施工中的土壤保护要点:
(1)因工程是在草原上施工,要保护地表环境,防止土壤侵蚀和流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。
(2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。
(3)防腐用油漆、绝缘材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。
(4)施工后应恢复施工活动破坏的植被。
(二)
1.A单位将行吊安装任务发包给不具有资质的B作业队进行施工建设,他们之间签订的建设工程施工合同无效。
2.垫铁超标原因列表如下:
垫铁超厚的主要原因是:
坐浆厚度控制失误,造成1号机组7组需增加垫铁的数量来调整,致使垫铁数量超标,占超标总数的70%,属于A类质量问题。2号机组垫铁不够,主要原因是基础上表面标高过高,造成无法放置垫铁组,本原因是工序间交接时检验不到位,其占超标总量的20%,属于B类质量问题。3号机组的垫铁翘曲,是因为材料检验失误造成的,占总数的10%,属于C类质量问题。
3.质量事故应急预案程序:事故现场处理、事故报告、组织事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收。
4.B作业队承担由其工作失误造成的直接经济损失18万元是合理的。由于A单位与B作业队的合同未注明工期延误的处罚细则,再加上A单位明知B作业队无资质仍将工作交与B作业队,有一定过错,故7万元的罚款应协商分担。一旦达成协议,C单位有连带责任。
(三)
1.电缆敷设施工准备阶段质量控制策划的内容:审核施工图纸,审核材料计划,组织技术交底;建立三维模型,进行碰撞检测;控制电缆桥架的位置、标高和走向;确定电缆进货检验方法和要求,确定电缆的敷设方法及防护措施。
2.针对事件二的质量问题统计表如下:
3.对施工分包单位的选择应:首先与业主沟通,征得业主同意后再分包;应考察分包单位的资质、业绩和施工能力;收集分包单位相关证明材料,进行评价;组织分包合同评审;签订分包合同。
4.风机的质量不合格应由业主负责。因为设备是业主采购的,虽然安装单位在设备安装前进行了检验,但不能免除业主的责任,当然业主可以向设备制造商提出索赔。
【四J
1.设备现场验收应由总承包项目部采购部门负责。设备施工现场验收还应有业主和生产厂商的代表参加。
2.设备施工现场验收的依据还应有:设计单位的设备技术规格书、图纸和材料清册;设备采购单位制定的监造大纲。
3.设备验收的核对验证工作存在的缺项是:
(1)验证产品与制造商按规定程序审批的产品图样、技术文件及相关标准的规定和要求的符合性。设备与重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核,主要制造工艺与设计技术要求的差异复核。
(2)购置协议的相关要求是否兑现。
(3)验证监造资料。
4.检查合金钢管道的化学成分宜采用光谱分析的检查方法;检查焊道内部缺陷宜采用超声波检测(UT)或采用射线检测(RT)。
对钢管存在的问题,总承包项目部采购部门应向制造厂家提出交涉,要求更换或返工,并协商解决造成的损失的赔偿问题,也可以根据设备采购合同提出索赔。
5.存在的问题:存放场地为露天场地,没有围墙和隔离措施,人员随便出入;机组设备遮垫、放置存在问题;未进行交接、清点、验收,无专人管理等。达不到合理存放、妥善保管和防护的要求。
项目部应做到:(1)设置设备保管人员对库房管理;(2)设备交接验收,做到质量合格,数量准确,资料齐全并做出完整、齐全的交接记录;(3)选择合适的存放场地和库房,合理存放,挂牌标识并防止变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。
(五)
1.B、C专业公司进场后,应向A安装公司提交分包工程的施工技术方案、质量保证措施、安全保证措施、施工进度计划、劳动力安排计划等文件资料。
2.编制的新技术方案有:非开挖顶管施工技术方案,空调水管需化学清洗及镀膜施工方案。施工方法的主要内容有:施工程序,施工工艺,操作方法,质量控制措施,安全技术措施。
3.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。
阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
4.通风空调系统调试的主要考核指标有:室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声能否达到设计要求,是否满足商业中心的环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。
5.空调供回水管与设备的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
法兰连接管道的法兰面应与管道中心线垂直,且应同心。法兰对接应平行,偏差不应大于管道外径的1.5‰,且不得大于2mm。连接螺栓长度应一致,螺母应在同一侧,并应均匀拧紧。紧固后的螺母应与螺栓端部平齐或略低于螺栓。法兰衬垫的材料、规格与厚度应符合设计要求。
[/replyView]
您感兴趣的课程有优惠啦,快去看看: