2017-11-01来自 j**1
距离2017年11月11日-12日的一级消防工程师考试还有10天,小编将在每周一至周五为您提供三个科目的每日一练,并提供参考答案及解析,一起来做题、讨论吧!
共享学习经验,他山之石,可以攻玉!
某服装厂,共2层,建筑高度为8m,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,占地面积为5000m2。该厂房北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为4层,建筑高度24.5m,防火间距为20m;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库,建筑层数为5层,建筑高度26m,防火间距为15m;东面为水泥刨花板加工厂房,耐火等级为二级,建筑层数为3层,建筑高度12m,防火间距为15m;西面为一栋办公楼,建筑层数为5层,耐火等级为三级,建筑高度23m,防火间距为10m。该厂房首层东侧设有建筑面积500m2的独立办公、休息区,设有1个独立的安全出口,采用防火墙、1.00h的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间分隔,形成500m2办公区及4500m2厂房两个防火分区;首层西南侧设有建筑面积50m2的中间仓库,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃烧体楼板,乙级防火门与车问进行分隔,储存主要布料及半成品;该厂房为人员密集型厂房,一层容纳人数为800人,二层容纳人数为1000人;二层划分为两个防火分区,每个防火分区面积均为2500m2,每个防火分区设置2部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.20m的封闭楼梯间。二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为2.00m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙,疏散通道上设置常开的甲级防火门,火灾时可自行关闭;首层设置直通室外的安全出口4个,外门净宽度均为1.20m,各个安全出口均能保证厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于50m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统等消防设施及器材。
请分析以上案例,回答下列问题:
1.该厂房内防火分区划分是否符合要求?请说明理由。
2.该厂房内布置办公室、休息室是否符合要求,为什么?
3.该厂房与周边建筑的防火间距是否足够,若不够应采取哪些措施?
4.什么是中间仓库?中间仓库与该厂房所采取的分隔措施是否符合要求,为什么?
5.该厂房安全疏散设施是否符合要求,为什么?
其他科目习题>>
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防技术实务习题(11.1)
【每日一练】一级消防考前冲刺:消防综合能力习题(11.1)
请大家在评论里留下你的答案,回复即可见答案及解析!
大家还在看>>一级消防考前冲刺提分试题(全科)|2015-2016年真题答案
您感兴趣的课程有优惠啦,快去看看:
手机扫一扫
资料下载,随身携带
q**e 2020-03-06 15楼
1.首层防火分区不符。丙类厂房3级,设自喷,最大防火分区面积不大于4000㎡,故应划3个分区。